Oggetto Discussione: emendamento A3 Posta RispostaInserisci Nuova Discussione
Autore
Messaggio << Discussione Prec | Discussione Succ >>
B.A.
Ascensorista
Ascensorista


Registrato: 27 Ottobre 2010
Residenza: Italy
Stato Connessione: Sconnesso
Messaggi annuali: 10
Messaggi: 10
Postato: 16 Febbraio 2012 alle 4:14pm | IP Salvato Riporta B.A.

ciao a tutti,devo formulare un preventivo per la sostituzione di una centralina oleodinamica su un impianto esistente.
la centralina nuova la devo ordinare come richiede l'emendamento A3??
SALUTI BORGHI      

__________________
B.A.
Top ^ Letto B.A.'s Profilo Cerca per altri Messaggi per B.A.
 
 
KC2001
Ascensorista Senior
Ascensorista Senior


Registrato: 28 Agosto 2006
Residenza: Italy
Stato Connessione: Sconnesso
Messaggi annuali: 37
Messaggi: 371
Postato: 16 Febbraio 2012 alle 4:52pm | IP Salvato Riporta KC2001

No, l'emendamento A3, che è parte integrante delle EN81.1 e 2, fa riferimento solo alle nuove installazioni, gli impianti esistenti, al momento, non sono soggetti a tale norma; anche perché, se tu mettessi una centralina, per esempio con due valvole di discesa, dovresti cambiare anche il quadro perché deve gestire le due valvole ed avere la certificazione di tipo.
Anche il dispositivo di sicurezza ripescamento deve essere soggetto ad esame di tipo quindi sarebbe un bel cambiamento...
Top ^ Letto KC2001's Profilo Cerca per altri Messaggi per KC2001
 
hach
Ascensorista Senior
Ascensorista Senior


Registrato: 09 Agosto 2006
Residenza: Italy
Stato Connessione: Sconnesso
Messaggi annuali: 64
Messaggi: 483
Postato: 25 Febbraio 2012 alle 1:39pm | IP Salvato Riporta hach

Se consideri che una centralina ad emendamento A3 ti costa 150 euro in piu' i gli investirei per uno svecchiamento futuro dell'impianto
Top ^ Letto hach's Profilo Cerca per altri Messaggi per hach
 
mirkoascensori
Ascensorista Senior
Ascensorista Senior


Registrato: 20 Giugno 2007
Stato Connessione: Sconnesso
Messaggi annuali: 27
Messaggi: 33
Postato: 26 Febbraio 2012 alle 3:43pm | IP Salvato Riporta mirkoascensori

il mio consiglio e' ordinare una centralina normale visto
che non siamo sicuri mai del nostro contratto di
manutenzione ...........domani si vedra' x A3 ciao mirko
Top ^ Letto mirkoascensori's Profilo Cerca per altri Messaggi per mirkoascensori
 
agolift1
Ascensorista Senior
Ascensorista Senior


Registrato: 16 Novembre 2006
Residenza: Italy
Stato Connessione: Sconnesso
Messaggi annuali: 74
Messaggi: 657
Postato: 18 Aprile 2012 alle 12:51pm | IP Salvato Riporta agolift1

Oggi ho postato maldestramente un messaggio Intitolato PREVENZIONE

a parte l'impiccio di come ho postato le foto.
La domanda è

Con l'emendamento A 3 il caso dell'inconveniente verificatosi per il blocco dell'otturatore causato da un corpo estraneo causa rottura di un filtro interno posizionato fra il rubinetto e il gruppo valvole avrebbe tenuta ferma la Cabina????
oltre alle doppio controllo delle valvole, è presente un doppio otturatore???

se non presente un doppio otturatore mi sa che il doppio controllo delle valvole sia poco per assicurare sempre e comunque la cabina ferma ( per gli oleodinamici ) s'intende.
Buon proseguimento a tutti
Ago
Top ^ Letto agolift1's Profilo Cerca per altri Messaggi per agolift1
 
KC2001
Ascensorista Senior
Ascensorista Senior


Registrato: 28 Agosto 2006
Residenza: Italy
Stato Connessione: Sconnesso
Messaggi annuali: 37
Messaggi: 371
Postato: 18 Aprile 2012 alle 5:50pm | IP Salvato Riporta KC2001

Ciao Ago, la Wittur (Omar), ma penso anche tutte le altre, mette un blocco completo di otturatore ed elettrovalvola, il test serve proprio a verificare se i due otturatori "tengono".

A tale proposito, mi è arrivato il certificato di conformità IMQ proprio per questo tipo di sistema, i miei quadri sono quindi conformi all'Emendamento A3 sia per il test delle valvole che per il dispositivo di ripescamento...
Top ^ Letto KC2001's Profilo Cerca per altri Messaggi per KC2001
 
siramsnc
Ascensorista Senior
Ascensorista Senior


Registrato: 10 Marzo 2006
Residenza: Italy
Stato Connessione: Sconnesso
Messaggi annuali: 60
Messaggi: 1038
Postato: 19 Aprile 2012 alle 10:00am | IP Salvato Riporta siramsnc

Questa è la soluzione della MORIS Italia, anche per modificare i vecchi impianti.

http://www.moris.it/wp-content/uploads/2011/11/emendamento-A 3-2011-01-03.pdf


__________________
Massimo
Se Maometto non è andato alla montagna è perché non cèra un Ascensore....... il mio!
Top ^ Letto siramsnc's Profilo Cerca per altri Messaggi per siramsnc
 
KC2001
Ascensorista Senior
Ascensorista Senior


Registrato: 28 Agosto 2006
Residenza: Italy
Stato Connessione: Sconnesso
Messaggi annuali: 37
Messaggi: 371
Postato: 19 Aprile 2012 alle 12:14pm | IP Salvato Riporta KC2001

Il sistema Moris penso sia un po' complicato e, anche questo sistema (come altri), richiede un quadro certificato perché è un sistema passivo cioè che non si attiva mai tranne che quando c'è il movimento incontrollato, quindi è il quadro a stabilire se deve intervenire o no, quindi soggetto a certifcazione di tipo.
Questo è quanto scrive Moris:

"Sensore di zona porte di piano:
Deve essere un contatto di sicurezza che individua la zona di piano, abbandonata la quale, in assenza
di movimento comandato, deve scattare il blocco.
In quasi tutti i quadri di impianti idraulici è presente
un dispositivo di sicurezza che bypassa le sicurezze delle porte e permette l’autolivellamento alla
macchina.
Si può utilizzare un contatto sicuro di questo dispositivo da portare all’ ingresso SNS della eKMI.
In mancanza del dispositivo di abilitazione dell’autolivellamento si dovrà provvedere a fornire un
opportuno contatto sicuro che ne possa fare efficacemente le veci."

E' vero che c'è un dispositivo che controlla il livellamento ma normalmente ha tutti i contatti impegnati, al limite bisogna metterne un'altro.

Conosco bene il sistema perché anch'io sono certificato con IMQ e ne abbiamo parlato...
Top ^ Letto KC2001's Profilo Cerca per altri Messaggi per KC2001
 


Se vuoi postare una risposta prima devi login
Se non sei ancora registrato prima devi registrarti

  Posta RispostaInserisci Nuova Discussione
Versione Stampabile Versione Stampabile

Cambia Forum
Non Puoi postare nuove Discussioni nel Forum
Non Puoi rispondere alle Discussioni del Forum
Non Puoi cancellare i tuoi Messaggi nel Forum
Non Puoi modificare i tuoi Messaggi nel Forum
Non Puoi creare sondaggi nel Forum
Non Puoi votare sondaggi nel Forum



Powered by Web Wiz Forums version 7.9
Copyright ©2001-2004 Web Wiz Guide

Pagina generata in 0,1406 secondi.
Forum · L'esperto risponde · Ricambi per ascensori · Registrazione · Libri · L'avvocato risponde · Humor · Formazione
Come vendere · Come comprare · Perchè liftonweb.it · Novità · Software · Cos'è liftonweb.it · Servizi · Contatti
Forme pubblicitarie · FAQ · Giochi
   
© Copyright 05/09 Fenx Srl | P. IVA: 06949880725 | tel. 0039.0809673604 - 0039.0802021285 | Italy Home | Contatti | News