Oggetto Discussione: Tecnica: Amperaggio e giri motore Posta RispostaInserisci Nuova Discussione
Autore
Messaggio << Discussione Prec | Discussione Succ >>
accebic
Ascensorista
Ascensorista


Registrato: 18 Novembre 2006
Residenza: Italy
Stato Connessione: Sconnesso
Messaggi annuali: 0
Messaggi: 5
Postato: 14 Dicembre 2006 alle 8:35am | IP Salvato Riporta accebic

Salve a tutti, è diverso tempo che seguo questo forum e devo dire che l'ho trovato veramente interessante. Sono studente di ingegneria e contemporaneamente do una mano all'impresa di un familiare che si occupa di ascensori. Spero mi possiate aiutare. Il problema è questo:

impianto 9 fermate, motore trifase 380V 5 Hp, dati di targa In=9A, rpm=1400 giri. Con una pinza amperometrica è stata misurata la corrente assorbita dal motore durante la discesa con cabina vuota ottenendo 9,8 A ed i giri del motore con un contagiri elettronico ottenendo 1470 giri. Mi chiedo:

1)considerata la corrente nominale di targa del motore, la rilevazione effettuata non è indice di "sovraccarico" del motore? Mi dovrei preoccupare?
2) 1470 giri rilevati quando ho 1400 giri di targa, come è possibile? Devo supporre che il motore ha uno scorrimento minore di quello dichiarato?
Tengo a precisare che le rilevazioni sono state fatte più volte anche con altri strumenti ed anche su un impianto analogo (quello della scala "B" nello stesso palazzo) ottenendo valori analoghi.
I colleghi non mi hanno dato spiegazioni convincenti. Cosa ne pensate? Grazie anticipato


__________________
----------
Accebic
Top ^ Letto accebic's Profilo Cerca per altri Messaggi per accebic
 
 
hach
Ascensorista Senior
Ascensorista Senior


Registrato: 09 Agosto 2006
Residenza: Italy
Stato Connessione: Sconnesso
Messaggi annuali: 64
Messaggi: 483
Postato: 14 Dicembre 2006 alle 3:45pm | IP Salvato Riporta hach

Non penso propio perche' il motore essendo la cabina vuota in partenza penso che quel valore per i primi due piani sia accettabile considerando peso funi
Top ^ Letto hach's Profilo Cerca per altri Messaggi per hach
 
KC2001
Ascensorista Senior
Ascensorista Senior


Registrato: 28 Agosto 2006
Residenza: Italy
Stato Connessione: Sconnesso
Messaggi annuali: 37
Messaggi: 371
Postato: 14 Dicembre 2006 alle 4:36pm | IP Salvato Riporta KC2001

Premesso che i dati di targa del motore vanno presi con le dovute distanza (nel senso che molto spesso non sono veritieri), il fatto di avere più corrente del dovuto in discesa con cabina vuota, può significare un carico eccessivo del contrappeso (dovresti fare le prove di bilanciamento), quello che mi suona strano sono i giri maggiori del dichiarato in discesa con cabina vuota, casomai doveva essere il contrario; e mi suona molto strano il numero dei giri, 1470 sono tantissimi, si direbbe un motore per inverter....
Sei sicuro dell'affidabilità dello strumento???
Ciao.
Top ^ Letto KC2001's Profilo Cerca per altri Messaggi per KC2001
 
accebic
Ascensorista
Ascensorista


Registrato: 18 Novembre 2006
Residenza: Italy
Stato Connessione: Sconnesso
Messaggi annuali: 0
Messaggi: 5
Postato: 14 Dicembre 2006 alle 5:34pm | IP Salvato Riporta accebic

X Hach: il problema è che durante la discesa l'amperaggio non scende di molto: quando è in prossimità del piano terra segnala circa 9,6 A. Purtroppo non ho fatto prove in salita a pieno carico per mancanza di carico disponibile.
X Kc2001: ho provato con due strumenti diversi anche se dello stesso tipo e marca. Gli stessi strumenti su un impianto comandato da variatore di frequenza segnalavano 1380 giri (che mi sembra decisamente più realistico) e corrispondono effettivamente al settaggio effettuato sull'inverter. Anche per me 1470 giri mi sembra eccessivo, il motore tra l'altro è vecchiotto e non ha una buona reputazione riguardo i dati di targa per cui ho voluto verificare ed ho trovato la sorpresa.
Se avete qualche consiglio sarà mooolto bene accetto e comunque grazie per le risposte.

__________________
----------
Accebic
Top ^ Letto accebic's Profilo Cerca per altri Messaggi per accebic
 
SMSsrl
Ascensorista
Ascensorista


Registrato: 07 Settembre 2005
Residenza: Italy
Stato Connessione: Sconnesso
Messaggi annuali: 0
Messaggi: 9
Postato: 21 Dicembre 2006 alle 9:11am | IP Salvato Riporta SMSsrl

Il motore in questione riporta 9 A a 380V. Quale era la tensione di alimentazione quando è stata misurata la corrente ? Che tipo di impianto è: 1V, 2V, regolato ACVV, regolato VVVF ?
Su un impianto regolato VVVF il contagiri dovrebbe segnare la velocità di sincronismo del motore (vicino ai 1500 giri a 50 Hz per un 4 poli,questo perchè il VVVF compensa lo scorrimento).
In ogni caso se effettui misure con cabina vuota in salita sarà tutto più chiaro. Non dimenticare di misurare anche la tensione.

__________________
SMS Sistemi e Microsistemi s.r.l. - L'elettronica al servizio degli ascensori
Top ^ Letto SMSsrl's Profilo Cerca per altri Messaggi per SMSsrl
 
accebic
Ascensorista
Ascensorista


Registrato: 18 Novembre 2006
Residenza: Italy
Stato Connessione: Sconnesso
Messaggi annuali: 0
Messaggi: 5
Postato: 21 Dicembre 2006 alle 9:22am | IP Salvato Riporta accebic

SMSsrl scritto:
Il motore in questione riporta 9 A a 380V. Quale era la tensione di alimentazione quando è stata misurata la corrente ? Che tipo di impianto è: 1V, 2V, regolato ACVV, regolato VVVF ?
Su un impianto regolato VVVF il contagiri dovrebbe segnare la velocità di sincronismo del motore (vicino ai 1500 giri a 50 Hz per un 4 poli,questo perchè il VVVF compensa lo scorrimento).
In ogni caso se effettui misure con cabina vuota in salita sarà tutto più chiaro. Non dimenticare di misurare anche la tensione.


Il motore è ad una velocità, le misurazioni sono state fatte in previsione di installare un VVVF. In salita a cabina vuota mi risultano 9,4 A. La tensione di rete misurata al momento della rilevazione con cabina vuota in discesa era di 390V. In salita presumo che ci si manteneva su quel valore ma non abbiamo effettuato la rilevazione del voltaggio. Grazie per l'interessamento e buon lavoro

__________________
----------
Accebic
Top ^ Letto accebic's Profilo Cerca per altri Messaggi per accebic
 
SMSsrl
Ascensorista
Ascensorista


Registrato: 07 Settembre 2005
Residenza: Italy
Stato Connessione: Sconnesso
Messaggi annuali: 0
Messaggi: 9
Postato: 21 Dicembre 2006 alle 10:19am | IP Salvato Riporta SMSsrl

Sembra trattarsi di un motore che al variare del carico varii solo il csphi invece che la corrente.
Un normale motore per ascensore (su impianto bilanciato)dovrebbe avere: la corrente nominale cabina vuota in discesa con scorrimento massimo (circa 6-10%), la corrente magnetizzante (circa 50-60% corrente nominale) con cabina vuota in salita e scorrimento basso prossimo al sincronismo.
Quello che risulta strano è la lettura di 1470 giri con cabina vuota in discesa.
Altra cosa strana è la lettura di 1380 giri su motore controllato da VVVF a meno di impostazione di frequenza più basso dei 50 Hz, il VVVF dovrebbe correggere lo scorrimento del motore ed avvicinarsia 1500 giri.

__________________
SMS Sistemi e Microsistemi s.r.l. - L'elettronica al servizio degli ascensori
Top ^ Letto SMSsrl's Profilo Cerca per altri Messaggi per SMSsrl
 
accebic
Ascensorista
Ascensorista


Registrato: 18 Novembre 2006
Residenza: Italy
Stato Connessione: Sconnesso
Messaggi annuali: 0
Messaggi: 5
Postato: 21 Dicembre 2006 alle 4:07pm | IP Salvato Riporta accebic

L'impianto è bilanciato.

Sul VVVF la frequenza di funzionamento segnalata è 46,50 Hz, tensione uscita 402 V. E' stato impostato in questa maniera per ottenere valori di velocità più prossimi possibili a quelli nominali dell'impianto, come da libretto.

Continuo a non focalizzare la logica che giustifichi le misurazioni fatte. Ogni aiuto è più che gradito.


__________________
----------
Accebic
Top ^ Letto accebic's Profilo Cerca per altri Messaggi per accebic
 
heuz
Ascensorista
Ascensorista


Registrato: 18 Luglio 2006
Stato Connessione: Sconnesso
Messaggi annuali: 4
Messaggi: 651
Postato: 21 Dicembre 2006 alle 4:40pm | IP Salvato Riporta heuz

Scusami Accebic tu parli di un motore ad una velocità misuri 9,6A in discesa e 9,4A in salita tutto ciò in previsioni di installare un variatore 3VF, poi dici che la frequenza misurata sul variatore è 46,5 hz, a parte il fatto che a regime il variatore deve andare a 50 hz, ma esiste o no il variatore !!!

ciao, Giovanni.
Top ^ Letto heuz's Profilo Cerca per altri Messaggi per heuz
 
hach
Ascensorista Senior
Ascensorista Senior


Registrato: 09 Agosto 2006
Residenza: Italy
Stato Connessione: Sconnesso
Messaggi annuali: 64
Messaggi: 483
Postato: 21 Dicembre 2006 alle 5:34pm | IP Salvato Riporta hach

heuz scritto:
Scusami Accebic tu parli di un motore ad una velocità misuri 9,6A in discesa e 9,4A in salita tutto ciò in previsioni di installare un variatore 3VF, poi dici che la frequenza misurata sul variatore è 46,5 hz, a parte il fatto che a regime il variatore deve andare a 50 hz, ma esiste o no il variatore !!!

ciao, Giovanni.


Oddio se parli con SMS ti dicono che il motore puo' anche andare a 46,5 hz in presenza di un loro variatore anche se secondo me e' tutto opinabile
Top ^ Letto hach's Profilo Cerca per altri Messaggi per hach
 


Pagina di 3 Succ >>
  Posta RispostaInserisci Nuova Discussione
Versione Stampabile Versione Stampabile

Cambia Forum
Non Puoi postare nuove Discussioni nel Forum
Non Puoi rispondere alle Discussioni del Forum
Non Puoi cancellare i tuoi Messaggi nel Forum
Non Puoi modificare i tuoi Messaggi nel Forum
Non Puoi creare sondaggi nel Forum
Non Puoi votare sondaggi nel Forum



Powered by Web Wiz Forums version 7.9
Copyright ©2001-2004 Web Wiz Guide

Pagina generata in 0,1484 secondi.
Forum · L'esperto risponde · Ricambi per ascensori · Registrazione · Libri · L'avvocato risponde · Humor · Formazione
Come vendere · Come comprare · Perchè liftonweb.it · Novità · Software · Cos'è liftonweb.it · Servizi · Contatti
Forme pubblicitarie · FAQ · Giochi
   
© Copyright 05/09 Fenx Srl | P. IVA: 06949880725 | tel. 0039.0809673604 - 0039.0802021285 | Italy Home | Contatti | News