Postato: 27 Ottobre 2010 alle 5:15pm | IP Salvato Riporta agolift1

ILGIOA scritto:
...di che anno è l'impianto...? marca..? riesci a saperlo?

la domanda era "for me"??????? o per chi???
Buon proseguimento
Ago
Top ^ Letto agolift1's Profilo Cerca per altri Messaggi per agolift1
 
 
fabiano
Ascensorista
Ascensorista


Registrato: 06 Gennaio 2008
Residenza: Italy
Stato Connessione: Sconnesso
Messaggi annuali: 50
Messaggi: 95
Postato: 27 Ottobre 2010 alle 5:58pm | IP Salvato Riporta fabiano

agolift1 scritto:
può essere utilizzata anche una valvola LIMITATRICE DEL FLUSSO in discesa.
Ad ogni modo ( Il paracadute) inteso come blocco o limitatore, fatto in qualsiasi modo e certificato ma Ci DEVE ESSERE....
A me (mi) risulta così
Buon proseguimento a tutti
Ago


No, in caso di pistone diretto, laterale o centrale, i blocchi paracadute sono assenti.

Fabiano
Top ^ Letto fabiano's Profilo Cerca per altri Messaggi per fabiano
 
KC2001
Ascensorista Senior
Ascensorista Senior


Registrato: 28 Agosto 2006
Residenza: Italy
Stato Connessione: Sconnesso
Messaggi annuali: 37
Messaggi: 371
Postato: 27 Ottobre 2010 alle 7:05pm | IP Salvato Riporta KC2001

ciccio.sax scritto:
Grazie per la solerzia.
Lo dico da profano, avendo visto una centralina idraulica
di un impianto a spinta diretta a due fermate, per la quale
sul libretto d'istruzioni, alla voce valvola di blocco,
diceva di avvitare fino in fondo la vite n°4 (l'unica senza
targhetta con il numero, le altre erano tutte segnalate [si
sarà staccata la targhetta?])per aprire la valvola e
verificare così il blocco dell'impianto. Ma la vite era già
tutta avvitata e l'impianto si muoveva lo stesso.


Attenzione, qui c'è un po' di confusione; la valvola n° 4 serve ad effettuare una simulazione di aumento della velocità in discesa e verificare se la valvola di blocco o limitatrice di flusso (dipende dall'anno di costruzione) che si trova sul cilindro interviene o no. Se trattasi di valvola limitatrice l'impianto continua a scendere a velocità ridotta, se trattasi di valvola di blocco l'impianto deve fermarsi.
Una volta effettuata la verifica si deve riportare la valvola 4 (per quella centralina, per altre marche sarà un numero o nome diverso) nella posizione originale.

Ciao a tutti...
Top ^ Letto KC2001's Profilo Cerca per altri Messaggi per KC2001
 
ILGIOA
Ascensorista Vip
Ascensorista Vip


Registrato: 15 Settembre 2008
Residenza: Italy
Stato Connessione: Sconnesso
Messaggi annuali: 10
Messaggi: 178
Postato: 27 Ottobre 2010 alle 7:14pm | IP Salvato Riporta ILGIOA

...appunto, per questo chiedevo se riusciva, il ns, amico, a risalire alla marca od al tipo di impianto od all'anno d'installazione... mah?!

__________________
GIOA
Top ^ Letto ILGIOA's Profilo Cerca per altri Messaggi per ILGIOA
 
agolift1
Ascensorista Senior
Ascensorista Senior


Registrato: 16 Novembre 2006
Residenza: Italy
Stato Connessione: Sconnesso
Messaggi annuali: 74
Messaggi: 657
Postato: 27 Ottobre 2010 alle 8:06pm | IP Salvato Riporta agolift1

fabiano scritto:
agolift1 scritto:
può essere utilizzata anche una valvola LIMITATRICE DEL FLUSSO in discesa.
Ad ogni modo ( Il paracadute) inteso come blocco o limitatore, fatto in qualsiasi modo e certificato ma Ci DEVE ESSERE....
A me (mi) risulta così
Buon proseguimento a tutti
Ago


No, in caso di pistone diretto, laterale o centrale, i blocchi paracadute sono assenti.

Fabiano

forse ho spiegato male il concetto
Per Paracadute intendo un sistema di bloccaggio del pistone Valvola di Cadita" o limitatrice di velocità.

NN i cunei alla cabina quelli NO!!!
Top ^ Letto agolift1's Profilo Cerca per altri Messaggi per agolift1
 
ILGIOA
Ascensorista Vip
Ascensorista Vip


Registrato: 15 Settembre 2008
Residenza: Italy
Stato Connessione: Sconnesso
Messaggi annuali: 10
Messaggi: 178
Postato: 27 Ottobre 2010 alle 9:12pm | IP Salvato Riporta ILGIOA

..allora usiamo tutti la medesima terminologia.. forza!
comunque.. GMV (no, è la vite n. 5); Moris...(no, stringere la vite 2 e svitare la vite 8).. Omar...(forse è proprio la 4..non ricordo, ne ho solo due e recenti di queste centraline...), Tulfer... insomma fai una foto se puoi e postala.. non sarà mica l'Apollo 11..??!!

__________________
GIOA
Top ^ Letto ILGIOA's Profilo Cerca per altri Messaggi per ILGIOA
 
siramsnc
Ascensorista Senior
Ascensorista Senior


Registrato: 10 Marzo 2006
Residenza: Italy
Stato Connessione: Sconnesso
Messaggi annuali: 60
Messaggi: 1038
Postato: 28 Ottobre 2010 alle 8:32am | IP Salvato Riporta siramsnc

ciccio.sax scritto:
Grazie per la solerzia.
Lo dico da profano, avendo visto una centralina idraulica di un impianto a spinta diretta a due fermate, per la quale sul libretto d'istruzioni, alla voce valvola di blocco, diceva di avvitare fino in fondo la vite n°4 (l'unica senza targhetta con il numero, le altre erano tutte segnalate si sarà staccata la targhetta?)

Quella vite serve esclusivamente a simulare la caduta della cabina per verificare il funzionamento delle valvole di sicurezza del pistone (limitatrici o di blocco).

ciccio.sax scritto:
.... Ma la vite era già tutta avvitata e l'impianto si muoveva lo stesso.

Essendo tutta avvitata è come se si lasciasse la cabina in caduta libera, si deve svitare per ripristinare i valori delle velocità impostate.
Negli impianti con tubazioni eccessivamente lunghe, si verifica una perdita di carico della pressione che se eccessiva non permette alla cabina di raggiungere la velocità di regime in discesa e probabilmente nell'impianto in questione, la vite 4, è stata chiusa per ovviare al problema della pressione troppo bassa.

Altro problema potrebbe essere l'errata progettazione della parte oleodinamica.


__________________
Massimo
Se Maometto non è andato alla montagna è perché non cèra un Ascensore....... il mio!
Top ^ Letto siramsnc's Profilo Cerca per altri Messaggi per siramsnc
 
agolift1
Ascensorista Senior
Ascensorista Senior


Registrato: 16 Novembre 2006
Residenza: Italy
Stato Connessione: Sconnesso
Messaggi annuali: 74
Messaggi: 657
Postato: 28 Ottobre 2010 alle 8:53am | IP Salvato Riporta agolift1

A volte per cabine molto capienti è difficile far intervenire il sisstema di rallentamento o di blocco.
in quanto le valvole per gli impianti capinti agiscono in maniera differenti rispetto a quelle " diciamo con carichi contenuti ed in particolare con corsa breve" Quindi bisognerebbe caricare ben bene la cabina il più possibile vicino alla portata max allora il sistema entra in funzione. Altra cosa se l'olio è diciamo freddino è ancor più difficile far intervenire le valvole bisognerebbe far funzionare l'impianto per una mezzoretta e forse non basta.
Questo è quanto spessisimo capita durante le verifiche con accese divergenze con il verificatore perchè pretendono la manomissione della valvola di caduta o limitatrice per effetytuarne la prova a vuoto.
Buon proseguimento a tutti
Top ^ Letto agolift1's Profilo Cerca per altri Messaggi per agolift1
 
stelift
Ascensorista
Ascensorista


Registrato: 28 Settembre 2010
Stato Connessione: Sconnesso
Messaggi annuali: 16
Messaggi: 16
Postato: 29 Ottobre 2010 alle 3:59pm | IP Salvato Riporta stelift

la valvola di blocco si trova sul cilindro ed anche la sua regolazione sulla centralina trovo le vite per fare la prova della valvola normalmente per questo devi utilizzarne almeno due per poter creare la simulazione deduco che chi prima di te l'ha provata non le ha rimesse in ordine entrambe.
e una può essere ininfluente sulla marcia normale dell' impianto
Top ^ Letto stelift's Profilo Cerca per altri Messaggi per stelift
 


Se vuoi postare una risposta prima devi login
Se non sei ancora registrato prima devi registrarti

<< Prec Pagina di 2
  Posta RispostaInserisci Nuova Discussione
Versione Stampabile Versione Stampabile

Cambia Forum
Non Puoi postare nuove Discussioni nel Forum
Non Puoi rispondere alle Discussioni del Forum
Non Puoi cancellare i tuoi Messaggi nel Forum
Non Puoi modificare i tuoi Messaggi nel Forum
Non Puoi creare sondaggi nel Forum
Non Puoi votare sondaggi nel Forum



Powered by Web Wiz Forums version 7.9
Copyright ©2001-2004 Web Wiz Guide

Pagina generata in 0,1406 secondi.
Forum · L'esperto risponde · Ricambi per ascensori · Registrazione · Libri · L'avvocato risponde · Humor · Formazione
Come vendere · Come comprare · Perchè liftonweb.it · Novità · Software · Cos'è liftonweb.it · Servizi · Contatti
Forme pubblicitarie · FAQ · Giochi
   
© Copyright 05/09 Fenx Srl | P. IVA: 06949880725 | tel. 0039.0809673604 - 0039.0802021285 | Italy Home | Contatti | News