Or bene, cerco di spiegare al meglio un caso.
Trasformazione di ascensore ex B inserito in un vano in cemento armato, quindi con tutte le caratteristiche di resistenza meccanica, difese, passive e rispondenti alle norma antiincendio.
In sostanza sono stati asportati dei cancelli a chigliottina sostituendo gli ingressi con porte automatiche Rei 120. Con l'applicazione in cabina delle relative porte automatiche ( porte telescopiche) sia di piano che di cabina.
Il cliente non ha voluto fare i necessari scassi per l'inserimento dei telai delle porte nella mutratura, di coseguena la la distanza fra il bordo delle porte di cabina ed il muro và oltre la misura consentita dei 13 cm.
per la riduzione della distanza sono stati utilizzati dei pannelli in lamiera coibettati il cui relativo certificato recita:
"reazione al fuoco dei materiali sottoposti all'azione di una fiamma d'innesco in presenza di calore radiante" secondo il metodo CSE RF 2/75/A " Reazione al fuoco dei materiali che possono essere investiti con una piccola fiamma su una sola faccia. Omisis
al materiale in esame è attribuita la CLASSE (ZERO) - DUE , in particolare la classe ZERO per il materiale nel suo compleso qaule commercializzato e la classe DUE per il solo componente isolante.
Questo tipo di pannellatura viene comunemente utilizzato per chiudere dei vani con incastellature molto spesso per gli elevatori da esterno per non utilizzare la sola pannellatura in lamiera la qualle diventa un forno d'estate e una ghiacciaia d'inverno, la coibettazione di questo materiali abbatte notevolmnte le temperature sia d'estate che d'inverno.
Un Ing durante la verifica contesta il fatto che detto materiale sia infiammabile e quindi non rispetterebbe la norma che il vano di corsa sia costituito in materiale incombustibile.
Detto materiale appartenente alla classe ZERO nel suo insieme, può essere definito incombustibile o no secondo le vostre esperienze. Quello utilizzato ha uno spessore di 30 mm quindi dà buona resistenza meccanica tanto più che serve solo alla riduzione della distanza fra porte di cabina e muro prospicente l'ingresso di cabina in posizione fuori piano.
Ciò premesso.
Secondo la V/s esperienza, o interpretazione della norma è idoneo alla tamponatura ( spessimento della parete ) del vano in sostituzione della pura e semplice lamiera???
Vi saluto tutti e buon proseguimento